差动保护 变压器差动保护是比较变压器两侧电流相量和与差值的保护,内部故障时差流大幅增加驱动跳闸。
为什么变压器差动保护需特别关注励磁涌流?
提示: 从励磁涌流的成因及其对差流的影响机制分析。
空载合闸时的涌流幅值可达额定电流数倍,且仅流过电源侧CT,造成差流增大,可能误动作。
误区: 差动保护二次回路不需做相移补偿。
事实: 变压器连接组别导致两侧电流存在相位差必须校正。
问: 变压器差动保护和线路差动保护主要区别是什么?
答: 变压器差动需补偿变比和连接组别和解决涌流问题。- ❌ 误区:差动保护二次回路不需做相移补偿。 ✅ 事实:变压器连接组别导致两侧电流存在相位差必须校正。
前置依赖: 瓦斯保护、电流保护、纵联保护
后续延伸: 过电流保护、过励磁保护
差动电流和穿越电流的比率特性防止区外故障误动。
鉴别励磁涌流含二次谐波较高而闭锁保护。
大差流越过制动门槛而无附加闭锁直接跳闸。